作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
在热插拔应用中,如果出现较大的过流故障,保护IC就会迅速切断电流,以保护附近的组件不受损坏。这种电流快速关断(可能从50 A(过流)到0 A(保护关断))将在几十纳秒内发生,并导致大电流瞬变(di/dt),如以下公式所示。
该电流将作为输入布线或输入导线电感内的能量被捕获。尽管布线电感可能很低(约为10nH),但根据以下公式,它仍会在热插拔控制器的输入端产生浪涌。