问:
解释产品目录中的继电器的额定负载:cosφ和L/R代表什么,cosφ = 0.4和L/R = 7ms用于额定负载的数值背景是什么?
答:
这些表示感性负载。交流负载用cosφ表示,直流负载用L/R表示。
说明:
感性负载
-
感性负载的含义:
AC的感性负载由cosφ表示,直流的感性负载由L/R表示。两者都表示感性负载电流相对于电压的延迟。对于交流,以相位显示;对于直流,以时间显示。 -
cosφ=0.4 和 L/R=7ms 的背景:
这些值是参照JIS C5442“工业控制电路用低压电磁继电器的测试方法”设定的。- 交流cosφ = 0.4:适用于交流电磁连接头/交流电磁铁操作
- 直流L/R = 7ms:适用于直流继电器操作
快速提示
交流功率因数和直流时间常数是根据电磁继电器设定的。如果列出的等级与客户的负载不对应,请使用实际设备进行测试。
对于功率继电器,请参阅产品目录中列出的“耐久性曲线”数据。如果你需要产品目录中未列出的数据,请与我们联系。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10016