根据直流功率继电器的容量范围不同,在使用时需要注意的事项也不同。下面我们就来仔细看看每种型号。
用于直流PCB功率继电器 G7L-X/G5PZ-X
G7L-X可以中断1000 VDC / 1A的负载。然而,当电流值降至0.5 A时,洛伦兹力使电弧难以延伸,负载无法中断。然而,当电流值进一步下降时,它就进入了接触间隙可以中断负载的区域。
G5PZ-X和G7L-X有这样的区域,中断变得不稳定。如果电弧不能中断,则由于接触处产生异常热量,有可能损坏继电器,PCB和周围元件。
下图是显示中断不稳定区域的概念图。
由于该区域可能会根据周围环境发生变化,请务必与实际设备核对。
用于直流PCB功率继电器****G2RG-X/G9KB
与G5PZ-X和G7L-X一样,G2RG-X和G9KB也使用磁铁来控制电弧。由于这些继电器具有足够的触点间距以达到最大击穿电压,因此不会出现不间断区域。
请按以下连结浏览FAQ原文