带有电流限制(或不限制)台式电源

当使用具有可调电流限制的常见可变电压输出台式电源时,如果建议在输出端子上有效地放置一个 的输出电容,这会导致此类设备的限流功能没法用到。

这样做的结果是,如果这种电源的输出被“热插拔”到负载中,输出电容中通常有大量的能量可用于造成损坏。例如,现代数字控制台式电源设置为1.8V输出和100mA电流限制,可在短路时产生持续约5ms的25A浪涌。当输出电压设置在1.8到2.5伏之间时,使用的电流探针的40安培限值被超过,并且在15伏输出设置下,用作触点的导线段在闭合时开始焊接在一起——所有的电流限值都设置为100毫安。

这个故事告诉我们什么?不要热插拔你的台式电源。输出使能功能的存在是有原因的…